一、地面绝缘漆使用范围
配电室环氧树脂绝缘漆专为绝缘防护而设计,具有绝缘电阻高,耐电压高的特点。本产品为无溶剂环保型环氧树脂绝缘漆,一次涂刷可以涂成较厚涂膜,施工效率高,用工较少;同时由于是无溶剂产品,可以在相对封闭的空间施工,对施工人员的身体健康不会造成危害。

二、LD-403地铁站台专用环氧树脂绝缘漆之固化物性能:
(25℃下测试)
项目 | 测试方法 | 数值 |
体积电阻率(Ω.cm) | GB1410-1989 | ≥1.0×1015 |
表面电阻率(Ω) | GB1410-1989 | ≥1.0×1014 |
电气强度(KV/mm) | GB/T1408.1-1999 | ≥20 |
剪切强度 (Kg/cm2) | GB7124-1986 | ≥80 |
三、地面绝缘漆使用方法
将LD-403配电室专用环氧树脂绝缘漆的A/B料按100:25的比例,混合均匀,即可涂刷。注意:一次配胶不要太多,以免在没用完前凝胶,造成浪费。
四、LD-403地铁站台专用环氧树脂绝缘漆之固化工艺:
室温下12-24小时。